yjv4*6電纜yjv4*6是電纜還是電線yjv4*6是電纜。
YJV-4*6表示銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓為0.6/1kV,4芯,標稱截面積為6mm2。
YJV-4*6什么意思YJV-4*6:銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓為0.6/1kV,4芯。
4*6電纜一米多重以yjv4*6的電纜線為例,一米大約重0.674斤。
一百米重量為67.4斤,即33.7kg銅多密度是8.9g/cm3,一米長銅線等于0.06cm2*100cm*8.9g/cm3等于53.4g。
4芯6平方銅線是什么規格這與電纜的型號有關,以yjv4*6電纜為例,它的外直徑約14毫米。
4x6平方電纜直徑大概2厘米粗4芯每芯標稱截面積6平方毫米。
六平方四芯電纜的規格是什么6平方四芯電纜型號規格:先求半徑的平方6÷3.14≈1.9108開平方(或查平方根表)后可知1.3822≈1.9108即半徑為1.382所以6平方毫米電線直徑是1.382X2≈2.764。
YJV-4*6+E6SC40-CTYJV-4*6+E6是電纜SC40是直徑為40的焊接鋼管CT:沿橋架敷設WS:沿墻面敷設連起來的意思是:YJV-4*6+E6的電纜在有橋架的部位沿橋架敷設。
yjv4*6是計算電纜頭還是計算接線端子這種小直徑的電纜,現場基本都不做電纜頭,計一個無端子接線即可。
YJV(4*6+PE6)表示什么意思YJV(4*6+PE表示交聯聚乙烯銅芯動力電纜,4芯+1芯接地,導線截面為6mm特別是PE6代表接地線為一根6mm2電線。
請問電纜YJV電纜YJV-4×6+PE6中PE6是6平方毫米的接地線。
其實,購買時只注明YJV-5×6就可以了。
多此一舉-誰寫的。
丫jv一4x6十e6-pe40一fc什么意思Yjv:表示電纜,Yjv是電纜的型號-4×6:表示4芯6平方毫米,電纜的根數和大小+e6:表示1根6平方毫米的接地保護線。
4*6YJV電纜能穿φ32PVC管嗎不可以。
一直管可以穿進,但彎頭處過不去。
不得小于2吋的管。
不可以。
一直管可以穿進,但彎頭處過不去。
不得小于2吋的管。
YJV4*6是按電纜畫還是電線畫呢YJV是額定電壓0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜。
6平方4芯電纜多粗這與電纜的型號有關,以yjv4*6電纜為例,它的外直徑約14毫米。
這與電纜的型號有關,以yjv4*6電纜為例,它的外直徑約14毫米。
一百4*6電纜有多少重量以yjv4*6的電纜線為例,一米大約重0.674斤。
一百米重量為67.4斤,即33.7kg以yjv4*6的電纜線為例,一米大約重0.674斤。
750米4*6電纜多重以yjv4*6的電纜線為例,一米大約重0.674斤。
750米重量為505.5斤,以yjv4*6的電纜線為例,一米大約重0.674斤。
YJV-4*6+E6是什么意思就是交聯聚氯乙烯電纜5根6平方。
6芯4平方電纜6平方四芯電纜能帶多少千瓦?6平方單芯銅線的載流量是54安培,三相四線制供電,其相電壓是220伏,線電壓是380伏,不論負載是星形或三角形接法。
YJⅤ一0.6/1kv,4*61*6電纜是什么意思低壓銅芯膠聯電纜,疑是4×6+1×6,可以直接寫成5×6m㎡的5芯電纜,適合TN一S配電系統用。
低壓銅芯膠聯電纜,疑是4×6+1×6,可以直接寫成5×6m㎡的5芯電纜。
4*6銅芯線一米凈重多少以yjv4*6的電纜線為例,一米大約重0.337公斤。
以yjv4*6的電纜線為例,一米大約重0.337公斤。
4*6平方電纜出銅率4x6電纜一米出0.78-0.87斤銅4*6電纜線一斤電線能剝出0.78-0.87斤的銅。
電線的電截面越小,絕緣含量會增加,單位銅重會降低,比如:VV電線含銅量約為78%。
請問電纜YJV-0.6/1KV-4*6+E6PC32/WC/FC是什么意思YJV-交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜0.6/1KV-電壓等級600V-1KV4*6+E6-工作線為4芯截面積為6mm2的電纜。
4乘6電纜可以承載多大的電流4乘6電纜可以承載的電流是:每平方毫米電線通過電流2~2.5A,6平方電線通過電流12~15A,假設是380V的電壓,P=UI=380*15=5700瓦=5.7千瓦。
四芯六平方電纜直徑電纜型號規格:先求半徑的平方6÷3.14≈1.9108開高絞機平方(或查平方根表)后可知1.3822≈1.9108即半徑為1.382所以6平方.四芯六平方電纜直徑2.764毫米6平方。
4*6平方電纜能承受多少千瓦4*6平方電纜能承受5.7千瓦4乘6電纜可以承載的電流是:每平方毫米電線通過電流2~2.5A,6平方電線通過電流12~15A,假設是380V的電壓。
6平方4芯電纜價格有人比較了解這個嗎6平方4芯電纜適用于工礦企業、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護線路等場合使用的聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜。
4乘6平方鋁線一米多重4乘6平方鋁線一米0.674斤重理論上,6平方純銅線的重量大約是在10.2斤左右,因為絕緣皮不同,其重量也會有所不同,所以實際重量要以現場稱重為準。
4芯6平方電纜多少錢4芯6平方電纜價格是30元,4平方銅電纜的安全載流量可查上表得39A。
銅材的機械性能優于鋁材,延展性好,便于加工和安裝。
抗疲勞強度約為鋁材的1.7倍。
4x6電纜一米多少斤銅普通4x6電纜一米出0.78-0.87斤銅4*6電纜線一斤電線能剝出0.78-0.87斤的銅。
電線的電截面越小,絕緣含量會增加,單位銅重會降低,比如:VV電線含銅量約為78%。
有誰知道4芯6平方電纜多少錢4芯6平方電纜載流量比VV電纜大,更為主要的是在電氣失火時,由于其絕緣材料不含氯,焚燒時不行孕育發生有毒氣體。
4乘6平方電纜價格貴不貴4平方300左右,6平方400左右,根據品牌的同,質量不同有價格有很大的差別!最好去當?shù)厥袌鲛D(zhuǎn)下,36+1的電纜價格從非標到國標10元-18元一米不等。
電纜線4*6啥意思電纜線4*6的意思是這是三相四線,并且是由4根6平方的電線組合成的三相四線,6平方的意思是電線橫截面積是6毫米,橫截直徑是兩點七六毫米。
YJV22-4*6入戶管RC50保護管表示什么意思這是指一根電纜入戶的施工工藝。
YJV22-4*6是電纜的型號,Y:聚乙烯,J:交聯,V:聚氯乙烯護套,第一個2:雙鋼帶鎧裝,第二個2:聚氯乙烯外護套,4:4芯。
4乘6加一電纜能帶多少千瓦4x6+1的銅芯聚氯乙烯絕緣電纜在空氣中載流量32安培,大約能帶16千瓦的負荷;4x6+1的鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜在空氣中載流量26安培,大約能帶13千瓦的負荷。