95平米電纜,95平方電纜對95平方毫米的單芯電纜,每米的體積為:V=S×L=95×0.000001×1=0.000095立方米;銅的比重γ為:每立方米8900千克。
95平米電纜是單芯95嗎95平米電纜是單芯95!4x95表示4芯,每芯截面95平方毫米。
一般低壓銅芯電纜4x95㎡,在全壓啟動狀態下線路有在100米以內能帶75KW。
95平方的電纜用多大線組成的95電纜在壓接線耳后比較大,無法直接接到電表上,一般采用電纜分穿過電流互感器,用互感器的二次線接電表。
95平方電纜銅線能承受多少kw95平方單根銅芯線安全載流量是278A,一般工業電纜內是三根95平方銅芯線并排在一起,溫升會比較大,所以需要乘以有效系數0.7,278×0.7=195。
95平方三相四線帶多少kw三相四線95平方電纜分銅芯電纜和鋁芯電纜,不同的材料會使得載流量的差異很大。
與此同時電纜的長度也是影響載流量的一個主要因素。
兩根95平方的電纜能帶多少電流兩根線徑為95平方電纜,如果該95平方電纜為銅芯電纜的話,其每平方載流量為3安培,額定載流量為285安培。
95平銅芯電纜載流量表95平方電纜電流為237.5安對于環境溫度不大于25℃時的鋁芯絕緣線的載流量為:電纜截面為95平方毫米時,載流量為95*2.5=237.5安。
口訣是:10下五;100上二。
95平方帶鎧四芯電纜線規格95平方線纜的截面是94.2mm2。
電線電纜截面積的計算公式:截面積=0.7854×電線半徑(毫米)的平方×股數。
95平方銅芯電纜一米多重95平方銅芯電纜一米847.4克重分銅和鋁兩種重量銅的就是;95X1000X8.9=845.5克其中1000是毫米,8.9是銅重。
鋁的就是。
95平方鋁電纜一米多少公斤95平方鋁電纜一米0.32~0.4㎏。
電纜的平方數是平方毫米,95平方電纜導體體積為95×0.01×100立方厘米,即95立方厘米。
95平方銅芯軟電纜型號有幾種95電纜線規格型號:常用規格有;3*10+1*63*16+1*103*25+1*163*35+1*253*50+1*163*7高絞機0+1*353*95+1*503*120+1*70。
95平方電纜帶多少電流95平方電纜帶237.5A電流。
95平方電纜載流量是237.5安,口訣是:二點五下乘以九,往上減一順號走。
三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
95平方多股銅線承受多少個電流95平方的銅芯電纜能帶255A左右的電流。
根據三相公式計算P=1.732UIcosφ,電機功率因數為0.8,電壓為380伏,因此按照公式計算。
95平方鋁電纜一公里損耗是多少該電纜一公里電流100安損耗是1.98千瓦。
鋁的電阻率為0.0283Ωmm^2/m,95平方鋁電纜1公里電阻R為0.0283X1000/95=0.198(Ω)。
95m2五芯電纜規格95平方毫米的電纜規格是3*95+2*50。
根據國家電力電纜規定,此規格電纜有四種型號:VV非鎧裝3*95+2*50銅芯電纜,外徑是43mm、VLV非鎧裝3*95+2*50鋁電纜。
95平方鋁電纜帶多少千瓦95平方鋁電纜帶132千瓦。
95鋁線在三相的電路當中是可以帶來132千瓦的,安全的功率大概是在100千瓦左右。
95平方電纜能帶多少千瓦95平方的電纜大約200KW。
很安全。
95平方銅電纜電阻當溫度為20℃時,銅芯95平方電纜的電阻是每百米0.01842歐姆,鋁芯95平方電纜每百米0.02979歐姆。
95平方軟電絕帶多少千瓦95平方銅芯電纜能帶150KW/380V的設備。
95平方銅芯電纜能帶168千瓦設備。
95平方高壓銅電纜一米多少斤五芯95平方電纜,每千米重量為4820公斤,每米大概重量為4.8公斤左右95平方的裸銅電纜:95X1000X8.9=845.5克=0.8455公斤,其中1000是毫米,8.9是銅的比重。
95平方電纜能帶多少千瓦了解的說下95平方銅芯電纜能帶168千瓦設備。
按口訣確定電纜的安全載流量。
95平方銅電纜直徑多少95平方單股銅的直徑約為11MM,即1.1CM一般銅導線載流量(導線的安全載流量)是根據所允許的線芯最高溫度、冷卻條件、敷設條件等來確定的。
95平方電纜絕緣厚度BVR95平方、120平方的單芯電纜的最大外徑:BVR(銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線)95平方的最大外徑:18mm。