電纜總屏蔽常見問題,電線電纜屏蔽的接地方式,要注意哪些問題(計算機臨控系統的模擬信號回路的控制電纜屏蔽層,宜用集中式一點接地。
分屏加總屏電纜屏蔽端接線問題分屏和總屏之間如果沒有絕緣隔離,則應在一端接地!分屏和總屏之間如果有絕緣隔離,則總屏蔽層應兩端接地。
電纜上的干擾與對策是怎樣的只要將電纜拔下來,故障現象就會消失。
這是因為電纜是一根高效的接收和輻射天線。
通訊電纜屏蔽接線問題內層單點接地,外層兩端接地。
屏蔽電纜的問題我想了下,現場看到的第三根線應該也是銅網擰成股后,用加熱就收縮的那種管套上去做成的吧。
猜測而已。
屏蔽控制線用高速絞線機了一段時間出現接地換上備用沒多久又不行了怎么回事首先,屏蔽控制電纜制造缺陷,為非合格商品;第二,運轉環境惡劣、天然老化、以及遭受外力損壞;第三,裝置不標準,接線粗糙。
請教儀控電纜總屏蔽及分屏蔽的問題請問下樓上,雙端接地。
儀表計算機電纜屏蔽線處理端子一般都是針式的,直接接是不太好接,壓線鼻也不太好弄,綁扎法引出黃綠線是常用的屏蔽接地方法之一。
6kv電纜屏蔽層起火原因???高壓電纜屏蔽層發熱燒壞絕緣層的現象肯定是因為屏蔽層上產生了較大的感應電壓,屏蔽在兩端接地點的電勢不同而產生感應電流造成的。
電纜屏蔽層為什么不能兩頭接地如果兩端接地屏蔽層就失去對外來干擾磁場的屏蔽作用,因為二頭接地電纜金屬屏蔽層就等于是一個等電位,干擾信號就可以竄入屏蔽電纜,影響正常信號傳輸。
電纜屏蔽層及接地線的作用是什么目前2個回答,匿名用戶回答了:原發布者:hzg0322電纜屏蔽層接地的問題為降低電場和磁場的干擾,二次控制系統中廣泛使用屏蔽電纜。
10千伏電纜頭銅屏蔽兩端都不接地的后果10KV電壓等級的電纜應采用兩端接地方式。
低壓電纜屏蔽處理方法電纜導體通過電流時周圍就有電場,磁場。
當電磁場達到一定強度時就可能對周圍的金屬構件或電子設備造成不利影響。
控制屏蔽電纜感應電過大啥原因屏蔽電纜沒有起到屏蔽作用的原因主要是屏蔽層沒有良好接地或屏蔽層的網線密度不夠。
另外也可以試一試屏蔽層一端接地。
關于信號電纜屏蔽接地的問題總屏分屏電纜在接線箱中分屏與總屏跨接在一起,在端子柜端接地最近經常看到有資料說多芯信號電纜的分屏應單端接地、總屏應兩端接地。
電纜屏蔽層材質問題除了用銅絲、銅帶、鋁管、鋁箔、鋁塑復合帶等材料屏蔽電磁干擾外,還有用鋼帶、鋼絲等高導磁率的材料用來屏蔽磁干擾、工頻干擾。
屏蔽通訊線屏蔽層接地的問題單層屏蔽一端接地!否則會有電流流過屏蔽層雙層絕緣隔離(必須)屏蔽,需要最外層屏蔽層(含鎧裝層)兩端接地。
總屏蔽電纜是什么東西就是在表皮和電纜芯之間有一層網的那種電纜,使用的時候,這層網要接地,可以有效阻止干擾,這就是總屏蔽電纜。
防止或減輕電氣干擾的措施。
關于信號線屏蔽問題交流動力線屬于電磁干擾嗎,單端接地對交流電纜干擾有作用嗎?低壓交流電幾乎沒有電磁干擾,高壓應該也很小,易產生磁場干擾的是變頻電纜。
DCS機柜電纜屏蔽層有電流正常么一般要求屏蔽層單點接地,不會有電流。
有電流可能是兩點接地形成了回路。
反而會干擾屏蔽層內信號。
1:有電流?電流多大。
4芯電纜銅屏蔽帶電,電壓150v!屏蔽層未接地是怎么回事檢查一下電纜接零是否可靠,屏蔽帶電是感應電壓,最好做接地處理。
檢查一下電纜接零是否可靠,屏蔽帶電是感應電壓,最好做接地處理。
屏蔽電纜接地疑問在dcs系統電纜布線規范中說到,條件允許的情況下,ⅰ~ⅳ類信號盡可能采用屏蔽電纜(或屏蔽雙絞電纜),還應保證屏蔽層只有一點接地,且要接地良好。
10kv電纜銅屏蔽帶電怎么回事電纜同外皮帶電的話說明電纜接頭沒有做好,重新做纜頭并且打壓。
電纜同外皮帶電的話說明電纜接頭沒有做好,重新做纜頭并且打壓。
哪位了解總屏蔽電纜是什么總屏蔽電纜是多個屏蔽網,屏蔽膜共處于一條電纜中。
有的用于隔絕導線之間的電磁干擾,有的是為了加強屏蔽效果而采用的雙層屏蔽。
雙屏蔽電纜內裸露的銅線起什么作用你說的是雙屏蔽電纜是一種接地要求很高的電纜。
里面的銅線是用來接地的。
主要用來接地,施工中所說的銅辮子。