電纜壓降計算公式,電纜壓降怎么計算線路壓降計算公式:△U=(P*L)/(A*S)P:線路負荷L:線路長度A:材質系數(好象銅線是77,鋁線是46吧,這個很久沒用。
電纜降壓計算公式電纜壓降計算公式線路電壓降計算公式為△U=(P*L)/(A*S)其中:P為線路負荷L為線路長度A為導體材質系數(銅大概為77。
電纜壓降如何計算一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化。
電線長度的壓降計算對照表一,線路壓降計算公式;△U=2*I*R;式中I為線路電流,R為電阻,L為線路長度。
電阻率ρ1,銅為0.018歐*㎜2/米2,鋁為0.028歐*㎜2/米。
直流電纜壓降計算公式線路電壓降計算公式為△U=(P*L)/(A*S)其中:P為線路負荷L為線高速絞線機路長度A為導體材質系數(銅大概為77,鋁大概為S為電纜截面在溫度=20°C時。
如何計算電線壓降電壓降的計算公式△u%=I*RI=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/SP:功率,U:電壓;COSθ功率因素。
380v電纜壓降計算方式計算線路電阻R公式:R=ρ×L/S其中:ρ—導體電阻率,銅芯電纜用0.01740代入,鋁導體用0.0283代入L—線路長度。
三相電纜壓降最正確的計算方法線路壓降計算方法并不復雜。
3×10平方銅電纜1000米壓降電纜電壓壓降降計算公式為△U=(P*L)/(A*S)其中:P為線路負荷;L為線路長度A為導體材質系數(銅大概為77,鋁大概為一般規定是。
電纜50米壓降計算公式電纜的電量損耗是由導線的電阻率、截面積、送電距離、用的電流計算出來的。
比如1平方mm的銅線電阻率是0.017歐姆,一百十三五米的電阻就是二點二九五歐姆。
100米電纜壓降怎樣計算如果是在工程中使用的話,一般設計原則1平方電纜不適合用在380伏的電動機回路中,要求電纜截面最小不應小于2.5平方。
電纜壓降計算公式首先知道電纜上的電流I(A)三相電負載⊿U(V)=I*ρ*L/S(ρ:電阻率銅是0.0175,鋁是0.0283。
電線的長度與壓降怎樣算計算方法:計算線路電流II=P/1.732×U×cosθ其中:P-功率(千瓦);U-電壓(kV)。
2000米25平方銅電纜電壓降多少該段銅電纜電壓降245伏。
銅的電阻率為0.0175Ωmm^2/m,所以該段銅電纜電阻為R=0.0175X2000÷25=1.4(Ω)。
400米70平方銅芯電纜電壓降是多少70平方銅芯線每100米電壓降為30v銅芯線的壓降與其電阻有關。
200米電纜壓降計算公式16平方毫米的鋁線所能負載的電流流量大約為75A,當電壓是三相四線380v用電計算可承受的功率大約為13KW。
300平方鋁芯電纜100米壓降壓降0.5伏。
計算公式,R=ρ*l/s(電纜截面mm。
電壓降△U=IR<5%U就達到要求了。
例:在800米外有30KW負荷,用70㎜2銅芯電纜看是否符合要求?解。
220v電纜壓降計算方式計算方法△u%=I*RI=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/SP:功率,U:電壓,COSθ:功率因數,ρ:導體電阻率,銅芯電纜用0.018S:電纜的標稱截面。
5.5KW150米遠4平方銅電纜壓降是好多150米的輸送距離較遠,我們要核實一下是否滿足要求,根據GB50052-2009供配電系統設計規范中相關要求電壓偏差為±5,380V允許壓降為19V。
150平方的電纜五百米長的壓降是多少銅芯電纜的話。