電力工程電纜設計,電力電纜工程設計規范是什么本規范修訂的主要技術內容包括:增加了中、高壓電纜芯數選擇要求;增加了電纜絕緣類型選擇要求,取消了粘性浸漬紙絕緣電纜的相關內容。
50217電纜設計規范本規范是根據建設部關于印發“二○○——二○○二年度工程建設國家標準制定、修訂計劃”的通知(建標〔002〕85號)的要求。
gb50217電力工程電纜設計規范GB50217-2018是關于電力工程電纜設計標準方面的國家強制標準。
該標準的具體編號及名稱為:GB50217-2018電力工程電纜設計標準。
電纜的國家標準設計什么據我了解是低壓電力電纜:GB/T12706.1-2002;控制電纜:GB9330-88;電線GB5023-1997;耐火電纜:GB/T19666-2005,GB/T12706.1-2002。
35千伏電纜管材設計要求根據城市電力電纜線路設計技術規定(DL/T5221-第6.1條規定,電纜表面距地表面不應低于0.7m,穿越農田時不應小于1m。
配電電纜設計規范GB50217-2007電力工程電纜設計規范GB50168-2006電氣裝置安裝工程——電纜線路施工及驗收規范DL/401-2002高壓電纜選用導則SL344-2006水利水電工程電。
如何選購光伏用電纜及型號涉及電纜選型的相關標準和規范LT5044-2019中華人民共和國電力行業標準選用多芯電纜時,其允許載流量可按同截面單芯電纜數值計算。
gb50217-2018電纜設計規范GB50217-2018是關于電力工程電纜設計標準方面的國家強制標準。
該標準的具體的編號及名稱為:GB50217-2018電力工程電纜設計標準。
gb50217電纜設計規范GB50217-2018是關于電力工程電纜設計方面國家強制標準。
該標準的具束絲機體的編號及名稱為:GB50217-2018電力工程電纜設計標準。
電力建設安全工作規程規定電纜直埋深度是多少根據國標GB50217-2007電力工程電纜設計規范,直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。
電纜走線一定要穿管嗎?可以參照一下規范:gb50217-94電力工程電纜設計規范原文如下:5.11非鎧裝電纜用于下列場所、部位時。
地下電力電纜鋪設要距離地面多少根據電力工程電纜設計規范5.3規定5.3直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:(電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。
電纜設計選型主電纜+接線箱+分支電纜模式以后改造的時候增加設備時就方便了,不然還要拉電纜。
10KV地埋電纜設計規范直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。
直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。
220千伏電纜線路設計規范一級電纜通道:正常方式下,因通道原因可造成4級及以上電網事件的電纜通道。
電纜夾層室的凈高不得小于多少毫米GB50217-2007電力工程電纜設計規范5.5電纜構筑物敷設第三條:電纜夾層室的凈高不得小于2000mm,但不宜大于3000mm。
直接埋地電纜埋地深度的標準是什么在寒冷地區,電纜應埋設于凍土層以下。
當受條件限制不能深埋時,可增加細砂層的厚度,在電纜上方和下方各增加的厚度不宜小于200mm。
電纜的轉彎半徑有國家標準么不同標準中電纜彎曲半徑的差異不同標準中電纜彎曲半徑的差異電線電纜制造標準GB12706-200235kV及以下塑料絕緣電力電纜表1電纜最小允許彎曲半徑。
埋地電纜設計規范1電纜表面距地面的距離不應小于0.7m。
穿越農田時不應小于1m。
在引入建筑物、與地下建筑物交叉及繞過地下建筑物處,可淺埋,但應采取保護措施。
高壓電纜設計規范誰清楚電力電纜的敷設要求主要有:直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。
直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。
10kV的電纜想過橋,巧的設計標準是城A,請問應該怎么鋪設,如何論證鋪設合理性?有沒有相關的國標可以查有標準規范啊!國家強制標準GB50217-2007電力工程電纜設計規范過橋梁敷設,在規范中屬于“其他公用設施中敷設”。
低壓電纜技術要求規范有哪些低壓配電柜技術要求(技術規范)GB/T14048.1-93低壓開關設備和控制設備總則GB7947-87絕緣導體和裸導體的顏色標志GB7251-97低壓成。
電纜穿管埋地敷設時有何規定國家標準GB50217-2007電力工程電纜設計規范中對于電纜排管敷設的相關規定如下:5.4保護管管徑與穿過電纜數量的選擇,應符合下列規定:2管的內徑。
儀表電纜設計規范參見附件GB50217-2007電力工程電纜設計規范:參見附件GB50217-2007電力工程電纜設計規范。
高壓單芯,三芯電纜線路接地方式,你知道多少看電力工程電纜設計規范第4.1節,都是關于電纜接地的要求。
看電力工程電纜設計規范第4.1節,都是關于電纜接地的要求。
變頻電纜標準規范是怎樣的答,變頻電纜?對于電纜種類的國家標準中,就沒有“變頻電纜”這一種類!國家標準,一般不會按照電纜的用途進行分類的。
電線電纜技術要求是什么(敷設在不填黃沙的電纜溝內的電纜,為防火需要,應采用裸鎧裝或非易燃性外護層的電纜。
電纜技術標準是什么范圍本工藝標準適用于10KV及以下一般工業與民用建筑電氣安裝工程的電力電纜敷設。
三相380V.功率20KW需要多大的電纜謝謝三相380V.功率20KW如果負荷為電動機,電流約不到40A,可選VV-0.6/1KV3*10mm2電纜,空氣中敷設額定載流量49A,6mm2的電纜額定載流量只有34.8A,偏小。
請問電纜溝設計規范標準是什么2.1質量檢測檢驗應達到的標準(直埋電纜的電壓等級、型號規格及路徑符合設計要求,電纜本體質量是合格的。
電纜地埋深度為多少電力工程電纜設計規范5.3直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。
電纜河道中鋪設的要求電纜河道中鋪設屬于電纜的水下敷設。
電力電纜排管敷設應符合哪些規定國家標準GB50217-2007電力工程電纜設計規范中對于電纜排管敷設的相關規定如下:5.4保護管管徑與穿過電纜數量的選擇。
電纜管道和排水管道間距是多少根據電力工程電纜設計規范(GB50217-第5.5條強制性條文規定:電纜與熱力管夠平行時最小容許距離2m,交叉時0.5m。