低壓電纜生產工藝,低壓電纜頭制作工藝哪位朋友掌握有用與電纜線相同規格銅接線管,工具為壓些鉗。
制作完成后用黃蠟布及絕緣膠布包裹。
這種方法可以拖動。
詳細說明低壓電纜頭的制做工藝這時候,根據銅線的粗細,選擇相同規格的套筒。
(這是專用的銅的連接套筒)把套筒套在裸露的電纜上,用液壓鉗壓緊(放心,它的壓力能達到幾頓的)。
低壓電纜制作方法a.剝去電纜外包絕緣層,將電纜頭套下部先套入電纜b.根據電纜頭的型號尺寸,按照電纜頭套長度和內徑,用塑料帶采用半疊法包纏電纜。
低壓鋼電纜制作方法電纜絞合后外包一層隔離布(或紙)再包一層鐵鎧,再包絕緣層。
低壓電力電纜頭制作步驟誰了解(制作電纜終端頭,從剝切電纜開始應連續操作直至完成,縮短絕緣暴露時間,剝切電纜時不應損傷線芯和保留的絕緣層。
低壓冷縮終端電纜制作方法帶有鋁皮的低壓電纜頭制作是怎樣呢,制作時對環境的要求:電纜冷縮終端頭的制作必須在天氣晴朗、空氣干燥的情況下進行,施工場地應清潔無飛揚的灰塵或紙屑。
電纜制造工藝流程是怎樣的單芯安裝線導體→絕緣注塑→耐壓試驗→檢驗合格→成卷包裝→出廠導體→導體絞線或束絲→絕緣注塑→耐壓試驗→檢驗合格→成卷包裝→出廠護套。
70低壓電纜做法現在低壓電纜頭大約有三種做法。
低壓電纜頭制作安裝施工工藝1范圍本工藝標準適用于0.6/1kV以下的室內聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套、電力電纜終端頭的制作安裝。
電線電纜生產工序電線電纜生產過程較為復雜,如下:銅、鋁單絲拉制。
電線電纜常用的銅、鋁桿材,在常溫下,利用拉絲機通過一道或數道拉伸模具的模孔。
低壓電纜頭制作安裝電纜敷設1范圍本工藝標準適用于10kv及以下一般工業與民用建筑電氣安裝工程的電力電纜敷設。
低壓電纜頭制作需要準備什么工具壓接模具。
電纜導體與接線端子連接時,有的采用壓接方法。
壓接方式有局部壓接和整體圍壓兩種。
由于電纜導體材料有鋁芯和銅芯之分,因而壓接模具也不同。
低壓地埋電纜具體做法先挖好800MMX350MM的地溝,有條件用磚頭【磚頭有長·寬·厚】的寬面立著隨著地溝擺兩溜,在兩溜磚中間撒上50MM的干沙子。
電纜生產流程具體是怎樣的電纜電線的生產工藝流程:電線電纜其基本結構一般是由:導電線芯,絕緣層,保護層三部分組成。
桔黃色低壓防火電纜終端頭做法桔黃色低壓防火電纜終端頭的做法(做好備用材料準備,如露天作業,要做好空氣中有害塵埃防塵。
低壓電纜頭的制作有什么要求制作時對環境的要求:10kV電纜冷縮終端頭的制作必須在天氣晴朗、空氣干燥的情況下進行,施工場地應清潔無飛揚的灰塵或紙屑。
1kv低壓電纜頭制作規范是什么1kv低壓電纜頭制作規范有三個:清楚線徑規格,配合適電纜接頭壓接注意不要壓傷線上顏色套管。
希望對你有所幫助。
4?120平方低壓電纜終端做法各項長短錯開用對接管壓緊再用熱縮管做絕緣適用于負荷較小的單股芯線連接。
在線路上可通過開關束絲機、燈頭和瓷接頭上的接線樁螺釘進行連接。
做低壓電纜線頭的注意事項試驗標準規定;4接頭位置應.1線芯接頭部位的接觸電阻應低于同長度導線電阻的1.2倍;2線芯接頭部位的抗拉強度不低于同截面導線的60%。
低壓防爆電纜做法a.選用1KV搖表對電纜進行搖測,絕緣電阻應01Jb,申纜搖測完畢后,應將芯線分別對地放電。
低壓電纜頭制作標準所用的材料有哪些電纜終端或中間接頭一套(熱縮管)線鼻子銅辮子(和電纜鋼帶焊接做電纜接地)熱吹風壓線鉗。
低壓電纜技術要求規范有哪些低壓配電柜技術要求(技術規范)GB/T14048.1-93低壓開關設備和控制設備總則GB7947-87絕緣導體和裸導體的顏色標志GB7251-97低壓成。
低壓電纜中間接頭國家標準電纜接頭應牢固可靠,并做絕緣包扎,保持電纜絕緣強度。
低壓電纜接頭不得承擔張力。
低壓電纜接頭在符合要求的前提下,包扎要美觀。
低壓鎧裝電纜中間接頭做法接頭做法有以下幾個步驟:一是要根據實際情況預留一定長度是多少電纜,如果是處理故障的話,還要根據之后的檢修增加一定數量的同截面電纜。
干包式電纜終端頭做法有誰了解如果你是接臨時用電,相線開關之間的間距很小,則選用“開口鼻子”,“開口鼻子”規格叫法與電纜有所不同,具體多大的電纜用多大的開口鼻子。